le 03-23-2015 06:59 AM
Bonjour à tous,
j'ai Labview 2014 et j’ai déjà installé les drivers NI Rio et le IMAX 14.0 , je veux connecter avec un CompactRIO- 9024 via un câble croisé Ethernet , au début mon pc il l’a détecté donc j'ai configuré ses paramètres réseaux ( l'adresse IP , l’adresse masque..) après j'ai supprimé les logiciels qui sont installés dans mon le CRio, pour les rajoutés de nouveaux par la nouvel adresse IP STATIQUE , et pendant la suppression le pc s' éteint à cause d’un coupe courant, et lorsque j'ai l'allumé Je me retrouve fortement embêter car je n'arrive plus à me connecter à mon CRIO , le pc n’arrive même pas à le détecté !!!
Existe t'il un moyen pour la détection ?
Bien Cordialement
mimo
le 03-25-2015 09:28 AM
Bonjour,
Afin de vosu aider, comment était configuré l'adresse IP de votre CompactRIO ?
En statique ou dynamique ?
Si c'est en statique, avez-vous essayez de forcer la connexion à l'aide de la dernière adresse IP connue ? (voir capture d'écran en pièce jointe)
Cordialement
le 03-25-2015 09:44 AM
Bonjour,
Mercie Gauillume pour votre réponse , bon j'ai configuré l'adresse ip en mode statique, et j'ai forcé la detection comme vous avez dis et enfin çava sa bien fonctionné 🙂
Bien Cordiallement