le 10-21-2014 09:07 AM
Bonjour à tous(tes), et merci d'avance pour vos lumières.
Voilà je vous explique mon problème.
J'ai un VI qui appelle un sous_VI et lorsque celui-ci s'execute, labview plante complètement.
Hors lorsque je met ce sous-VI en mode "execution animé" , le VI foctionne, et je peux même enlever le mode animer pendant les l'execution il continue de fonctionner normalement.
Le problème c'est uniquement au départ si je suis en mode execution normale.
Voilà, si vous avez une idée alors n'hésitez pas!!! et encore merci
VI Principale
le sous-vi est celui entouré
SOUS-VI
Message d'erreur
Résolu ! Accéder à la solution.
le 10-21-2014 09:37 AM
il manque snas doute une tempo dans un des VIs d'init...
le 10-23-2014 02:55 AM
Salut Sentenza,
Rodéric a surement raison. Une solution grossière pour régler le problème serait d'ajouter rapidement un VI "Attendre (ms)" ou "Attendre un multiple de ms" câblé à une constante 500 avant de lancer ton sous-VI, histoire d'attendre une demi-seconde que tout s'initialise correctement.
Bilsix.
le 10-23-2014 07:27 AM
Bonjour
Effectivement, il doit y avoir un problème de cadencement de ton VI. Quand tu animes l'exécution, celle ci est fortement ralenti par l'animation du diagramme.
Je pense éaglement que cabler les erreurs serait un vrai plus dans ton VI, cela te permettra de mieux gérer le flux de donner sur la manipulation des tes objets et de la même simplifier la mise en palce de temporisation si nécessaire.
Cordialement.
Maxime R.
CLA - Certified LabVIEW Architect / Architecte LabVIEW Certifié
CTA - Certified TestStand Architect / Architecte TestStand Certifié
le 10-23-2014 08:29 AM
Bonjour,
et merci à tous pour vos réponse
En effet j'ai pu résoudre mon problème en plaçant une tempo. J'ai du faire plusieur test pour savoir ou la placé, mais au finale ça à fonctionné.
Donc merci à tous.