Bonjour à tous.

 

Je voudrais ouvrir une liaison serie dans labview, donc je place mon visa config, je creer un constante de refum VISA je click sur la petite flêche. Et la ! ... c'est le drame... je ne vois aucun port com.. Donc je vais verifier dans MAX.  Je déroule Périfériques et interface, et la... c'est le drame n°2 ! Aucun port détécté et un petit triangle jaune corresspondant a l'erreur 0xBFFF0011 vi error rsrc nfound. J'ai vérifier que les driver VISA était installé et ils le sont ! 

 

Voici le matériel branché sur mes PC ( et oui le problème est identifié sur 2 PC) :

 

- Une alimentation ELC AL991s en RS232

- 2x Agilent 34972A branché en USB

- Un Wattmètre Enerium 200 branché sur un adaptateur USB<-->RS485

 

J'ai essayé de tout débranché (normalement à vide MAX devrais voir le port COM1) et max reste aveugle. J'ai également activé NiVisaTulip.dll et rien ne change.

 

Quelqu'un à t'il un idée pour résoudre mon problème ?

Alexandre
0 Compliments
Message 1 sur 5
4 335 Visites

Bonjour,

 

Avez-vous consulté les deux documentations ci-dessous ;

 

Agilent 34970 Data Acquisition System :

 

http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_display.download_page?p_id_guid=014F4CD7EF78136AE0440003BA7CCD...

 

Using the Agilent 34970A with LabVIEW :

 

http://www.ni.com/white-paper/4644/en/

 

Le problème provient directement de NI-MAX. Quelle version de NI-VISA et de LabVIEW avez-vous? Avez-vous installé ou reinstallé la dernière version de NI-VISA?

 

Merci,

 

Cordialement

Brice S.
National Instruments France

0 Compliments
Message 2 sur 5
4 319 Visites

Bonjour,

 

Oui j'ai deja installé les drivers Agilent sous labview.

Je travaille avec Labview 2014

et VISA 14.0.1 (fraichement mis à jours)

 

Alexandre
0 Compliments
Message 3 sur 5
4 316 Visites
Solution
Accepté par l'auteur du sujet Apprenti_Alexandre

Pouvez-vous essayer de désinstaller NI-VISA 14.0.1 et d'installer une version antérieur?

 

Merci,

 

Cordialement

Brice S.
National Instruments France

0 Compliments
Message 4 sur 5
4 312 Visites

Je suis passé en NI-VISA 5.4.0 et cela fonctionne !!

Merci beaucoup.

 

Cependant j'aimerai comprendre pourquoi ?

 

J'ai un ordinateur juste a coté de celui ci qui est cablé a l'identique avec LV2014 et NIVISA14 et tout fonctionne correctement.

Alexandre
0 Compliments
Message 5 sur 5
4 306 Visites