Bonsoir, 

Je cherche à produire des réponses indicielles (à un échelon) de systèmes du 1er ordre et du second ordre en réglant les paramètres de leur fonction de transfert (constante de tps pour le 1, pulsation propre et amortissement pour le 2)

Pour le 1er ordre aucun souci je peux calculer la fréquence propre, par contre pour le 2, je dois passer par une réponse préprogrammée butterworth, Chebysheff..., n'y a t il pas un vI filtre pour lequel il est possible de rentrer les paramètres précédents?

Merci d'avance

Voici en pièce jointe un exemple de prog pour l'ordre 1

0 Compliments
Message 1 sur 2
2 483 Visites
Solution
Accepté par l'auteur du sujet VallinB

     Bonjour Nosse,

 

Sans doute ces liens pourront t'aider :

Designing Filters Using the NI LabVIEW Digital Filter Design Toolkit
www.ni.com/white-paper/3237/en/

IIR Filters
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361G-01/lvanlsconcepts/iir_filters/

Second-Order Filtering
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361P-01/lvanlsconcepts/lvac_second_order_filter/

 

Bonne journée,

Junior