le 06-14-2017 05:11 AM
Bonjour
Je veux utiliser un nœud de propriété pour fixer des limites de valeurs de commande numérique, suivant une condition. J'utilise le nœud "limite d'entré des données" max et mini. Les limites sont bien prises en compte quand je fais varier la valeur via les flèches montantes et descendantes et brides bien la valeur numérique, mais si je change directement la valeur dans le cadre numérique la limitation n'est pas prise en compte...
Pourquoi??
Merci pour votre aide.
Steph
Résolu ! Accéder à la solution.
le 06-14-2017 06:37 AM
le 06-14-2017 09:14 AM
C'était bien cela!
Merci