04-12-2017 02:37 AM - modifié 04-12-2017 02:39 AM
Bonjour la communauté,
Actuellement je travaille sur un réseau CAN pour l’émission et la réception. Le problème est de convertir mon tableau de donnée qui est en U8 en décimale U32.
A partir d’un calculateur j’envoie la valeur de mon capteur de pression (300 bar) vers mon PC à travers le réseau CAN, lorsque je reçois la trame voici ce que j’obtiens.
Ma question est comment je peux convertir ma donnée qui est envoyée sur 16 bit par le Calculateur pour retrouver ma valeur 300 bar ? J’essaye depuis un moment mais je ne trouve pas pouvez-vous m’aider s’il vous plait.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 04-12-2017 03:17 AM
J'ai trouvé ma réponse, afin d'aider ce qui se poserait la question un jour je mets à disposition le VI.
Bonne journée à vous.
Cordialement.
Baba59