le 07-28-2014 04:35 AM
Tout à fait !
L'architecture vous semble t-elle correcte pour ce type d'application ?
J'avais implémenté cela en tout début de projet avec seulement quelques connaissances en Labview, avec un peu de recul je me demande si cettte architecture est la mieux adaptée.
le 07-28-2014 08:02 AM
J'ai créé les noeuds de propriétés dont j'ai besoin dans les modes manuel et auto, cependant, je n'arrive pas à les relier depuis le mode administrateur avec la structure évènementielle.
En utilisant des variables locales, cela serait-il fonctionnelle ?
Cordialement
le 07-28-2014 08:16 AM
je ne comprends pas bien ce que tu veux dire...
depuis ton vi "menu principal", quand tu vas dans un mode, que tu reviens au menu principal et que tu vas dans un autre mode tu voudrais propager tes modif, c'est ça?
We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.
Epictetus
le 07-28-2014 08:34 AM
Oui voilà c'est cela que je cherche à réaliser pour fixer des limites
le 07-28-2014 08:39 AM
Est-ce réalisable à partir d'une architecture avec une structure évènementielle ?
le 07-28-2014 08:52 AM
oui c'est réalisable, avec ou sans structure événementielle.
ce que je te conseille de faire c'est de mettre tes bornes dans un fichier INI, chaque fois que tu fais une modif - depuis quelque mode que ce soit - tu l'enregistres dans ton fichier INI et dès que tu vas du menu principal à un de tes modes, tu lis le fichier INI et applique toutes les bornes aux controles de l'IHM.
We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.
Epictetus
le 07-28-2014 09:12 AM
Merci pour le conseil TiTou ! C'est une bonne solution.