Discussions au sujet de NI LabVIEW

annuler
Affichage des résultats de 
Rechercher plutôt 
Vouliez-vous dire : 

Erreur -90032

Bonjour, 

Dans le cadre de notre projet de SI de terminale qui consiste à contrôler vocalement une lampe. Il nous a été demandé de simuler un montage avec Labview.

Nous avons donc trouver un VI sur internet permettant d'effectuer des actions similaires, le lien de ce projet: https://www.mediafire.com/?d9vidbj4ll9l5

Nous l'avons donc modifier et nous obtenons le VI appelé Final.

Cependant lorsque nous l'éxecutons, une erreur apparait, la capture est jointe.

Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 4
2 633 Visites

Bonjour Thibault

Dans le vi DTW, regarde les valeurs de n, r et vérifie qu'elles ne soient pas supérieurs à la taille de ton tableau "Local Cost Matrix". Ca semble venir d'ici.

Nico

0 Compliments
Message 2 sur 4
2 593 Visites

Bonjour, merci de votre réponse rapide, à quel endroit dans le VI DTW peut on voir les valeurs de n et r?

Je vous joint les captures de la face avant et du diagramme de DTW.

Tout télécharger
0 Compliments
Message 3 sur 4
2 564 Visites

n et r sont les nom en entrée du noeud mathscript. En fait, il faut aussi surveiller qu'ils soient supérieur à 2, car sinon, les "for" ne sont plus valide.

0 Compliments
Message 4 sur 4
2 538 Visites