le 08-13-2014 06:20 PM
Bonsoir à tous,
Je rencontre une difficulté au niveau d'un timer pour la gestion d'une alarme en fonction d'une température.
Pour cela, j'ai implémenté avec une machine à états permettant de réaliser tout ce que je souhaite en fonction de la température relevée.
Néanmois, j'ai un état stabilisatation qui se déclenche lorsque ma température a atteint la température de consigne spécifié par l'utilisateur.
Mon problème se situe au niveau de l'initialisation car le timer n'est pas remis à 0 à chaque fois et donc le temps est considéré atteint alors que ce n'est pas le cas !
Si quelqu'un trouve une erreur, merci de me l'indiquer
Cordialement
le 08-14-2014 08:31 AM
J'ai "dézippé".
Je vois 7 VIs ... ou est le "Main" ?
... dans quel VI se trouve ton problème ?
le 08-14-2014 08:50 AM
Excusez-moi ouadji, le main se nomme "Alarme_alerte_bis"
Merci pour l'attention que vous me portez !
Cordialement