Falha de comunicação com CLP da WEG

Olá!

 

 

Estou tentando fazer a comunicação entre o LABVIEW  e um CLP da WEG modelo CLICK, mas não estou conseguindo. Já apareceram vários erros que vou corrigindo, mas no final sempre há falha de comunicação com o escravo.O  erro dado agora é -1967353907 (O servidor MODBUS I/O não conseguiu comunicar  com o dispositivo MODBUS  escravo). 
 
Alguma ideia do que devo fazer?
 
 
0 Kudos
Mensagem 1 de 3
30.835Exibições

Olá, VRamos, tudo bem?

 

Esse erro aparece, normalmente, quando você vincula uma Shared Variable a um registro Modbus, e o tipo de acesso definido para a Shared Variable não coincide com o o tipo de acesso do registro Modbus. Tente seguir os passos mostrados nessa página.

 

Por favor, nos avise se conseguiu resolver o problema.

 

Atenciosamente,

Pedro Ivo da Cruz
Engenharia de Aplicações
0 Kudos
Mensagem 2 de 3
30.783Exibições

Oi, obrigada!

 

Sim, o problema com a comunicação foi resolvido, porém ainda não consigo acessar o CLP. Quando mudo o tipo de acesso no Shared Variable properties para somente escrita ou leitura não aperece o erro, mas também não executa nenhum comando. E quando mudo para leitura e escrita o erro aparece novamente. Alguma outra dica?

 

 