visa para servo motor mitsubishi

buenas tardes comunidad

 

les explico mi problema

tengo un servo motor mitsubishi MR-JE-40A comunicado por puerto USB 

el cual debo controlarlo mediante labview. 

he creado el VISA segun lo indicado por NI pero no logro establecer una comunicacion (ya sea leer registros o escribirlos), si alguno de uds ha realizado esta operacion con anterioridad favor ayudarme

 

muchas gracias amigos

 

 

0 kudos
Mensaje 1 de 5
2.883 Vistas

Buen dia osvaldo0785,

 

Ya tienes instalado el driver para tu servo motor? Adicionalmente, podrías revisar algunos ejemplos desde el Example Finder de LabVIEW o en ni.com para asegurarte que no estás omitiendo algo importante en tu VI.

 

Saludos.

 

 

0 kudos
Mensaje 2 de 5
2.826 Vistas

@osvaldo0785 wrote:

buenas tardes comunidad

 

les explico mi problema

tengo un servo motor mitsubishi MR-JE-40A comunicado por puerto USB 

el cual debo controlarlo mediante labview. 

he creado el VISA segun lo indicado por NI pero no logro establecer una comunicacion (ya sea leer registros o escribirlos), si alguno de uds ha realizado esta operacion con anterioridad favor ayudarme

 

muchas gracias amigos

 

 


Típicamente estos dispositivos se suelen trabajar con RS422/RS485 montando un red  modbus en la mayoría de los casos o bien con algún protocolo de comunicación ,... así que debes Leer el manual del dispositivo para identificar con que protocolo puedes trabajar.

 

 Por USB no recuerdo haber visto este tipo de comunicación , ya que este puerto de utiliza comúnmente para trabajar  con software propio de las marcas  con el que se configuran  los dispositivos.



Ing. Jonathan E. Cruz Ortiz

ENERGÍA PROACTIVA S.A.S

Cel : (+57) 3173669343 - (+57) 3124451894

0 kudos
Mensaje 3 de 5
2.817 Vistas

Jokelnice escribió:

@osvaldo0785 wrote:

buenas tardes comunidad

 

les explico mi problema

tengo un servo motor mitsubishi MR-JE-40A comunicado por puerto USB 

el cual debo controlarlo mediante labview. 

he creado el VISA segun lo indicado por NI pero no logro establecer una comunicacion (ya sea leer registros o escribirlos), si alguno de uds ha realizado esta operacion con anterioridad favor ayudarme

 

muchas gracias amigos

 

 


Típicamente estos dispositivos se suelen trabajar con RS422/RS485 montando un red  modbus en la mayoría de los casos o bien con algún protocolo de comunicación ,... así que debes Leer el manual del dispositivo para identificar con que protocolo puedes trabajar.

 

 Por USB no recuerdo haber visto este tipo de comunicación , ya que este puerto de utiliza comúnmente para trabajar  con software propio de las marcas  con el que se configuran  los dispositivos.


estimado amigo

 

gracias por tu ayuda, he revisado el manual del dispositivo y trae una opcion para conectarlo via RS485

 

afortunadamente, he podido establecer una comunicacion con el dispositivo

pero cuando le envio datos no hay mayor problema. el problema ahora se crea cuando le transmito muchos datos, pues el mismo programa arroja una perdida de comunicacion con el dispositivo

 

tienes alguna razon del porque esto ocurre?

 

saludos

 

0 kudos
Mensaje 4 de 5
2.707 Vistas

Que tal osvaldo0785 

 

Podrías compartirme una imagen de el error que obtienes al momento de incrementar los datos que se transmiten.

 

Saludos,

0 kudos
Mensaje 5 de 5
2.694 Vistas