el 12-01-2008 05:44 PM
Hola. soy nuevo con el tema labview.
Estoy desarrollando un scada de una embotelladora la cual controlo con un plc S7-200 cpu 224. ya hice su respectiva comunicacion con labview (modulo dsc y opc)y tengo dos problemas:
1. haciendo un simple monitoreo de las entradas y salidas discretas del plc, el scada se demora aproximadamente uno 2-3 segundos en mostrarme la respuesta mediante un led
-la comunicacion la hago 9600 baud
¿como hago para que no haya tanto retardo en la respuesta? hojala respondiera en menos tiempo
2. necesito que cuando una entrada del plc se me active, esta se me incremente y poderla visualizarla en el scada. es decir visualizar la cantidad de botallas empacadas.
el que sepa de algo de esto porfavor responder de una forma clara ya que poseo muy poca experiencia en labview
la version de labview que estoy utilizando es la 8.5
el 12-10-2008 09:13 AM
estas utilizando shared variables para la comunicacion con el plc? que protocolo maneja modbus?
Sergio Perea.
serpe_74@hotmail.com