el 06-10-2015 05:01 PM
hola buenas tardes, tengo que generar una señal cuadrada con una frecuancia de 50khz, y genere una por programa y su frecuencia maxima fue de 30hz. agradesco su ayuda. espero y me ayuden. gracias
el 06-12-2015 11:30 AM
Saludos ANTUAN94,
Gracias por utilizar los Foros de Discusión de National Instruments, revisando el manual del myDAQ, en la página 4 en la sección des especificaciones de Digital I/O, en la especificación de Update Mode se comenta que es temporizada por software.
SPECIFICATIONS: NI myDAQ:
http://www.ni.com/pdf/manuals/373061f.pdf
Por lo que es posible que la frecuencia de 30 Hz de tu aplicación esté limitada más bien por software. Me tomé la libertad de generarte y probar un pequeño VI que genera una señal cuadrada de 50 Hz por el Puerto 0, línea 0.
Espero que esto te sea de ayuda, quedo al pendiente en caso de cualquier posible duda, saludos cordiales.
el 06-15-2015 03:34 PM
Muchas gracias solo son 50000 hertz si me pudieran a yudar por favor. de antemano gracias por su ayuda