el 06-23-2010 08:24 AM
Hola
Necesitaria me orienten ya que estamos evaluando comprar un compactRIO 9022 pero al definir el hardware como nuevo en "New Target or Device" en la configuración del Real Time Project, no aparece este tipo pero si figura el 9012.
Tenemos instalado el driver 3.0.1 para compactRIO, en un Labview 8.6 con Real Time Module para Labview 8.6.
Desde ya muchas gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 06-24-2010 12:16 PM
Que ta Martín;
Te envío una liga desde la que puedes descargar NI-RIO 3.4 y otra en la que viene una lista de las versiones mínimas de controladores y LabVIEW que debes de tener para poder trabajar con distintos dispositivos RIO, en este caso para poder trabajar con el cRIO-9022 es necesario por lo menos tener la versión 3.2 del driver.
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1607/lang/en
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/10622
Espero que la información te sea de ayuda
el 06-24-2010 12:40 PM
Hola,
Para simular el cRIO 9022 debes tener el LabVIEW 8.6.1 con el Driver NI-RIO 3.2.1. Te envío un enlace que explica que versiones del LabVIEW y de NI-RIO debes utilizar.
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/10622
Te envio también un enlace donde puedes hacer el download de la versión 3.2.1 del NI-RIO (en el caso de que tengas la versión 8.6.1 del LabVIEW).
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1386/lang/en
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/F466AD83D24F041D8625714900709583?OpenDocument
Si tienes dudas por favor me contacte.
Gracias.
Cordiales Saludos.
el 06-24-2010 12:42 PM
Muchisimas Gracias Francisco,
Con esto ya puedo seguir adelante.
Saludos Martín
el 06-24-2010 12:48 PM
Muchas Gracias Luciano
Estamos evaluando la compra del software Labview, pero ¿el software se desactualiza para las nuevas versiones de hardware? en este caso existe la posibilidad de actualizarlo.
Saludos y de nuevo muchas gracias
el 06-24-2010 12:55 PM
No, las nuevas versiones del software simpre se actualizan para las nuevas versiones de hardware. Lo que ocurre es que hardwares que tengan sido creados después de una versión de software muy antigua muchas vezes no tienen driver que haga la comunicación de la versión antigua del software con el hardware nuevo.
Si tienes dudas por favor me contacte.
Gracias.
Cordiales Saludos.
el 06-24-2010 03:04 PM
Muchas Gracias, me quedo claro.
Saludos