el 02-04-2015 11:01 AM
saludos al foro...
es posible que a un control numerico meter (silver) pueda configurarlo para que pueda visualizar una escala de 0 a 100 pero que controle en una escala de 0 a 250.
es decir quiero que el usuario solo visualice 0-100 pero que realmente controle una escala de 0-250.
el 02-04-2015 03:17 PM
el 02-04-2015 04:32 PM
quiero que muestre de 0 a 100 como se ve en la imagen pero que cuente de 0 a 250, asi como esta en la imagen muestra de 0 a 100 y tambien cuenta de 0 a 100.
yo necesito que muestre de 0 a 100% pero que cuente de 0 a 250
el 02-04-2015 04:39 PM
el 02-04-2015 04:44 PM
funciona multiplicando el valor real por 250 y dividiendolo entre 100 y redondeandolo al mas cercano, adjunto la imagen pero queria saber si existia una manera mas sencilla que tendria que ver con la configuracion del control sin la necesidad de agregar mas codigo.
02-04-2015 05:56 PM - editado 02-04-2015 06:00 PM
Hola, lo que tu quieres hacer,
la manera más facil es multiplicar por 2.5,
no es casi nada de codigo lo que tienes que agregar, solamente
una multiplicación. Y si te refieres a hacer esto cambiando la configuracion
de tu control, creo que no se puede, y si se pudiera, no te lo recomiendo,
porque hará tu codigo menos entendible.
Saludos