Discusiones sobre Productos NI

cancelar
Mostrando los resultados de 
Buscar en lugar de 
Quiere decir: 

comunicación opc con versiones trial

¡Resuelto!
Ir a solución

Hola, necesito realizar una comunicación OPC entre labview y un automa S7 300, mi duda es si con las versiones trial del producto es posible realizar dicha conexión o estan limitadas de alguna forma, digo esto por que estoy usando la version de prueba de labview 2010 junto con el OPC server 2009 que me he bajado desde la pagina oficial y en el labview no me aparece la opción de utilizar las señales del OPC server.

 

A ver si alguien me sabe decir cual es le problema o si es que el opc server trial esta limitado

un saludo

0 kudos
Mensaje 1 de 5
3.591 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema flipiu

Hola

 

Gracias por haber publicado en el foro NI.

 

Para su problema, creo que también es necesario el módulo LabVIEW Datalogging and Supervisory Control (DSC) para ver la paleta en LabVIEW.

Una pequeña explicación se da en este enlace en la sección Overview.

 

Cordialmente,

0 kudos
Mensaje 2 de 5
3.546 Vistas

Si, era necesario el modulo DSC me lo he descargado y problema solucionado.

 

Un saludo y gracias 

0 kudos
Mensaje 3 de 5
3.277 Vistas

Hola, queria preguntarte de que página has conseguido el OPC service, que el que he conseguido no logro hacerlo funcionar.

Muchas gracias

0 kudos
Mensaje 4 de 5
3.160 Vistas

El modulo DSC ya incluye tambien el opc

 

http://www.ni.com/labview/labviewdsc/esa/

 

 

0 kudos
Mensaje 5 de 5
2.980 Vistas