el 05-14-2010 05:56 PM
Hola,
Quisiera que por favor me ayudaran con esto, en el primer VI adjunto hay un control numerico conectado a range and coerce y de este va al FP-AO-200 que segun vi en el MAX tiene un rango de 0 a 0,021 Amperios y esta conectado a un rele que enciende o apaga una resistencia, supongo q cuando el valor es 0 esta apagada y cuando es 0,021 la enciende ¿no?, la cuestion es que cuando le reemplazo el control numerico por el FP-TC-200, segundo VI adjunto, se desconecta el cable del boleano, el verde... y no se porque
Cual es la falla? con el planteamiento que hice, realmente esta activando o no el rele?
Gracias
PD: el rele activa una resistencia de 150 W de potencia y de voltaje igual a 120 V
¡Resuelto! Ir a solución.
el 05-14-2010 08:29 PM
Checando tus VIs, lo que esta pasando es que estas obteniendo un cierto numero de muestras de temperatura y eso hace que el tipo de dato que te regresa el fieldpoint sea un arreglo, tu necesitas tomar una sola muestra, eso lo debes poder configurar dandole click derecho al VI de read y seleccionar la opcion de una sola muestra.