Hola Aldo:

 

Estube probando otra alternativa que ma ha parecido más efectiva para relizar el control de los motores DC  utiliando el DAQ Assistant, logro controlar la velocidad, freno  y el sentido de giro de los 2 motores,  pero entonces  tengo otro inconveniente cuando cuando detengo el programa( ya sea con el boton STOP del bucle while o con el Abort Execution ) los motores quedan corriendo, que me podria aconsejar al respecto?

 

Gracias

0 kudos
Mensaje 11 de 14
661 Vistas

Me puedes mostrar tu VI para identificar el problema?

 

Saludos

Aldo H
Ingenieria de Aplicaciones
0 kudos
Mensaje 12 de 14
659 Vistas
0 kudos
Mensaje 13 de 14
651 Vistas

El botón de stop lo colocaste afuera de los while loops, por lo que nunca los va a leer. Te recomiendo poner el botón dentro de uno de los while loops y comunicar el dato a los demás ciclos por medio de variables locales (Create- local variable).

 

Al presionar "abort" solo dejas de ejecutar el programa, pero no detienes las tareas de la DAQ.

Aldo H
Ingenieria de Aplicaciones
Mensaje 14 de 14
636 Vistas