Un vi del daq me marca error por que ?

Pase un una estructura plana a maquina de estados y un vi el config daq me marca error:

 

Error -10401 occurred at AI Group Config

 

Possible reason(s):

 

NI-DAQ LV: The specified device is not a National Instruments product, the driver does not support the device (for example, the driver was released before the device was supported), or the device has not been configured using the Measurement & Automation Explorer.

 

Les comparto el programa

0 kudos
Mensaje 1 de 5
4.698 Vistas

hola jorge, 

descargué tu código, pero faltan muchos subVIs y no me aparece tu error. Puede que en uno de ellos esté el error, pero no lo puedo revisar. ¿Qué librería estás usando?

Saludos !

Patricio Cortes | NI Cono Sur
0 kudos
Mensaje 2 de 5
4.678 Vistas
También seria bueno saber que tipo de hardware (daq) se esta usando



Ing. Jonathan E. Cruz Ortiz

ENERGÍA PROACTIVA S.A.S

Cel : (+57) 3173669343 - (+57) 3124451894

0 kudos
Mensaje 3 de 5
4.667 Vistas

Que tal Jorgedvlpr,

Gracias por utilizar los foros de national Instruments. 

Para poder darte una mejor recomendación, te pido nos compartas que versiones tienes de los siguientes software:

-Version de LabVIEW

-Versión de DAQmx

 

También te pido nos compartas que hardware estás utilizando.

 

Con esta información podremos primeramente revisar compatibilidad de drivers y equipo, y posteriormente ver cómo podemos solucionar este error. 

Saludos!

Omar I.
Applications Engineer
National Instruments
0 kudos
Mensaje 4 de 5
4.662 Vistas

Hola a todos buen dia trabajo con las siguientes versiones  

 

Version de Labview 8.5

Version de DAQmx 8.7.1

 

(En la maquina de estados estoy usando el Traditional DAQ pero no me aparece en MAX anexo una imagen)

 

Hardware

 

NI PCI-6023E

 

UNIDEX 500 de aerotech inc

 

Manual

 

http://www.aerotechmotioncontrol.com/ftp/pwpsoftware/manuals_helpfiles/Discontinued%20Products/Disco...

 

Drivers

ftp://www.aerotechmotioncontrol.com/filedownloads/u500/u500_LabView_drivers_32_bit/

 

Gracias por su respuesta saludos! 