Problema con recepcion serie desde un microcontrolador a Labview

Hola:

 

Cada vez que inicio la vi para recibir los datos desde un microcontrolador (mediante VISA) me sale el siguiente error.

 

Error 1073807252

 

VISA (hex 0xBFFF006C), An overrun error ocurred during transfer. A character was not read from the hardware before the next character arrived

 

Puede ser una mala configuracion de la vi para recibir los datos?. Desde el microcontrolador lo que se envian son datos enteros cada 1 segundo.

Active Participant
JorgeNakan
Mensajes publicados: 241
0 kudos

Re: Problema con recepcion serie desde un microcontrolador a Labview

Saludos,

Chequea este thread, algunos pudieron solucionar el problema. Tiene que ver con la velocidad en que lees la información por el puerto, que debe ser más rápida.

 

Jorge N.

Member
aitorsp
Mensajes publicados: 127
0 kudos

Re: Problema con recepcion serie desde un microcontrolador a Labview

[ Editado ]

Al final lo resolví con la funcion VISA Set IO Buffer Size añadiendole un tamaño mayor del que espero recibir por el puerto serie. Quizas por eso me estaba fallando la comunicación.

 

http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361H-01/lvinstio/visa_set_i_o_buffer_size/