el 02-11-2011 11:44 AM
el 02-11-2011 02:52 PM
hola fabib
tengo un pequeño problema en la pag. de matrikonOpc no me permite descargarme el opc me dice solo mail comercial disculpa q te moleste pero no se si podrias facilitarme.....?????
de antemano te agradesco
el 02-14-2011 03:09 AM
Hola,
Si tienes problemas para acceder a la descarga de software en la Web de www.matrikonopc.com, te diría que lo mejor es que llames a la oficina de MatrikonOPC o mandes un email para que te envien un link de descarga.
Tel: +34 93.568.6177 / 78
Email: info@matrikon.es
Saludos
el 03-16-2011 05:57 PM
Hola otra vez
disculpa q te moleste pero soy nueva en estos temas la verdad nunca habia trabajado con labview, ni con ni opc ni nada de estos programas y necesito tu ayua porfavor me podrias decir como tengo q configurar el opc matrikon y el ni opc de labview para poderacceder a los datos de mi plc s7-1200 por favor ayudame si....
De antemano ya te agradesco por tu ayuda....
el 03-30-2011 06:48 PM
Hola
También se puede hacer la conexión a través del software S7-200 PC Access. Les dejo un link de la página de siemens donde explica esto.
Espero les sirva.
el 04-11-2011 04:53 PM
Hola Fabib disculpa la molestia hasta el momento ya esta hecha la conexion con el plc s7-1200 y el opc matrikon pero la verdad no se q estare haciendo mal si me puedes dar alguna ayudita mas para conectar con el ni opc sever se te agradeceria un muchisimo... gracias.
el 06-03-2011 09:32 PM
Hola Fabib
Necesito que me ayudes un poquito por favor, dices que tu ya has hecho proyecto con el plc s7-1200 y labview por medio de matrikon?
Matrikon ya me lee las variables del PLC pero al intentar comunicarme con NI Opc Server como cliente no reconoce las varibles y me sale unos errores,
El primer grafico me sale al crear varibles compratidas con las varibles del PLC, las variables si se crean pero no las lee, y el segundo error es cuando compilo el programa que contiene las variables
Me podrias decir como hiciste para leer los datos en labview.
el 06-30-2011 05:59 PM
Nosotros hemos conectado el Siemens S7-200, pero tengo entendido que con el 1200 es igual.
En este enlace tenemos publicado cómo lo hicimos en todo detalle, incluyendo las conexiones RS 485, el cableado, y la configuración.
http://www.datalights.com.ec/site2/images/docs/opcsiemenss7200.pdf
suerte.
el 07-04-2011 09:29 AM
Mony, ha llegado a leer datos del plc con otro cliente que no sea labview? Es importante que se asegure de que exista la correcta comunicacion con las capas inferiores.
El servidor de matrikon que mencionan es perfectamente compatible con los 1200, conozco varias personas que modificando lo de comenta fabib han podido comunicar sin problemas, sera cuestion de tiempo que lo incluyan en la documentacion.
saludos
el 07-06-2011 06:06 PM
Mil gracias a todos. La verdad es que ya lo logre y por fin termine el proyecto. Gracias o tra vez