Hola, esperamos y puedan ayudarnos, acabamos de adquirir el myRIO 1900 seguí todos los pasos de instalar los programas necesario 2 veces, y me da error tanto en myRIO USB monitor y NI MAX, me dice que la IP debe ser diferente a 0.0.0.0 la cual al principio me dice que la ip es la que aparece el la sig. imagen, igual les muestro otras capturas de pantallas del usb monitor y del NI Max.

Saludos

error en USB Monitor

error USB Monitor 2

error NI MAX

0 kudos
Mensaje 1 de 4
3.248 Vistas

Hola:

A mi al principio me dio error en la configuraciòn inicial.

Te sugiero que pruebes con alguna de las siguientes opciones, después de conectar el myRIO mediante USB:

- La que te aparece en el Asistente de Configure myRIO

- Abri en el el navegador WEB con la dirección http://172.22.11.2

A ver si de esta manera puedes instalar el software inicial y configurar la WIFI.

Saludos y suerte

_________________________________________
https://aulamoisan.uva.es

0 kudos
Mensaje 2 de 4
3.225 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Carlosgus

Hola Carlosgus,

 

También, si estás usando NI MAX 2016, te recomiendo descargar este parche http://www.ni.com/download/ni-system-configuration-16.0.1/6411/en/ ya que hay un problema conocido para MAX 16.0 donde presenta este mensaje de "Inconsistent IP Settings" 

0 kudos
Mensaje 3 de 4
3.216 Vistas

Muchas gracias Pedro, quedó solucionado.