el 05-24-2014 07:22 PM
hola amigos espero m puedan ayudar , diseñe una inferfaz labview con la DAQ 6509 Y al principio funciona bien despues aparece este error 50808
la interfaz que diseñe son relevadores de 24v , que cierran un circuito entre las entradas de la DAQ y tierra , no ay 5v, solo tierra de la DAQ
cabe mencionar que la DAQ esta a unos 20 metros e utilice un extensor de usb para q llegara a la computadora y este extencion tiene una fuente extrerna , no es alimentada con 5gv de la usb de la compu
Porque me sale este error ?
Porfavor ayudenme
Adjunto imagen del error
el 05-26-2014 12:00 PM
Hola Ramos2,
Gracias por utilizar los foros de National Instruments! Te comento que este error tiene que ver con la distancia a la cual tienes tu tarjeta DAQ. Por definición la distancia máxima a la cual puedes manejar el protocolo USB 2.0 es de 5 mts. Aun cuando tu estés usando un HUB activo esto solo servirá para que al amperaje no lo saque del puerto sino por una fuente externa pero la comunicación (protocolo) en si está sujeta a la distancia de 20 mts que tienes.
Lo que te recomiendo es usar la plataforma Compact DAQ por Ethernet para evitar este tipo de conflictos.
Saludos!
el 06-02-2014 11:01 AM
OK , tambien se me olvido comentar que este extensor de usb covierte la usb en ethernet (CABLE UTP) , es un transmisor y un receptor, el cable USB que va ala DAQ se convierte a cable ethernet mediante un modulo transmisor y despues de 20 m ese cable ethernet se convierte otra vez a usb mediante un Receptor y asi se puedo conectar a un puerto USBde la computadora, este si puede ser el problema? y otra pregunta este problema no se puede generarse por una carrera de variables locales?