Eliminar ruido en señal adquirida con cDAQ NI 9201

¡Resuelto!
Ir a solución

Buenos días,

 

Estoy intentando adquirir seis señales de 4-20 mv con una tarjeta NI9201 instalada en un cDAQ  (Ethernet 8 slots). El problema que tengo es que las señales leídas presentan mucho ruido, adjunto pongo una imagen de la señal adquirida con MAX y para que vean un ejemplo, en este caso, el transmisor esta emitiendo 7,74 mv y la señal en MAX varía entre 7,2 y 8,6.

 

 

 

He intentado filtrar la señal en LabVIEW aplicando filtros pasaba bajos pero e igula manera tengo mucho ruido en la señal . ¿Podría alguien decirme como podría mejorar esto?, no me importaría hacerlo por software en LabVIEW o a nivel de hardware.

 

 

Mi pregunta es porque el multimetro marca un valor estable y mi adquisicion de datos con labview no?

 

Un saludo,

 señal del fluke.jpgseñal del fluke.jpg

0 kudos
Mensaje 1 de 3
4.425 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema mtz

Hola mtz,

 

Estuve revisando tu mensaje, y encontré que el módulo que estas utilizando puede no ser el mejor para tu aplicación, si es que quieres detectar cambios de milivolts; en las siguientes ligas te dejo sus especificaciones técnicas:

https://www.ni.com/en-us/shop/model/ni-9201.html

https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/371567d/resource/371567d.pdf

 

En las especificaciones técnicas encontrarás que el módulo NI 9201 cuanta con entradas analógicas con un rango de +10 V a -10 V, y cuenta con 12 bits de resolución. Por lo que el mínimo cambio que podrás detectar será de:
           10-(-10)
          --------------   =0.0048V= 4.8mV

               2^12

 

Por lo que en tu panel de pruebas en NI MAX, lo que estas viendo no es ruido, sino la variación de la señal por la baja resolución del módulo.

Te recomiendo el módulo NI 9206, el cual cuenta con 32 canales de entradas analógicas con rangos variables de ±200 mV a ±10 Vcon resolución de 16 bits.

Con esta tarjeta podrás detectar variaciones de:

           0.2-(-0.2)
          --------------   =0.0000061V= 6.1uV

               2^16

En la siguiente liga te dejo la información del módulo.

https://www.ni.com/en-us/shop/model/ni-9206.html

https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/ni-9206-specs/page/specs.html

 

Espero te sea de utilidad esta información, y cualquier otra pregunta no dudes en responderme en este foro.

 

Saludos y buen día.

 

Guillermo O.

National Instruments

Guillermo Oviedo
R&D Software Engineer
CLA | CTD
Mensaje 2 de 3
4.373 Vistas

muchas gracias tiene mucho sentido lo que dices boy a intentar con esa otra tarjeta 

 

saludos,