Como puedo configurar un compactRio 9074 en modo fpga

Estoy en mi proyecto de grado y estoy realizando con un compact Rio 9074 un cruce por cero para controlar temperatura `por medio de niquelinas y no puedo hacer que trabaje con rapidez en modo fpga. como hay que trabajar con labview 2009 en nuevo proyecto o en proyecto real time. por favor es de urgencia o diganmen como hay que configurar.

0 kudos
Mensaje 1 de 9
3.983 Vistas

Aqui adjunto el proyecto para que me digas si esta bien 

0 kudos
Mensaje 2 de 9
3.907 Vistas

Hola,

 

Tu puedes añadir un nuevo target FPGA al chasis e despues añadir sus codigos en el FPGA. Para que esto opere bien es necessario el módulo LabVIEW FPGA. Si ustedes no vaya utilizar el Scan Engine tu debes configurar el chassis em modo FPGA acessando el buton derecho del raton e selecionar propriedades.

 

Cordiales Saludos,

Osvaldo Santos
Mensaje 3 de 9
3.894 Vistas

Si tengo esa configuracion pero el problema que tengo es que el pulso que manda el modulo NI 9472 al momento del cruce, este pulso se lo mando a un opto triac para tener un recorte de onda alterna y no es lo suficientemente rapido para que en un periodo pueda tener recorte de onda y asi variacion de voltaje para controlar las niquelinas de un horno en un tiempo que dura el periodo de 0 a 8.333333333333 ms.

como puedo solucionar y hacer que el compactRio 9274 funcione a maxima velocidad, ya adjunte el proyecto que estoy realizando.

 

 

0 kudos
Mensaje 4 de 9
3.889 Vistas

Si tengo esa configuracion pero el problema que tengo es que el pulso que manda el modulo NI 9472 al momento del cruce, este pulso se lo mando a un opto triac para tener un recorte de onda alterna y no es lo suficientemente rapido para que en un periodo pueda tener recorte de onda y asi variacion de voltaje para controlar las niquelinas de un horno en un tiempo que dura el periodo de 0 a 8.333333333333 ms.

como puedo solucionar y hacer que el compactRio 9274 funcione a maxima velocidad, ya adjunte el proyecto que estoy realizando.

 

 

0 kudos
Mensaje 5 de 9
3.888 Vistas

Hola Diablo,

 

Yo pienso que hay un problema con su proyecto, usted estas controlando la comutacion de un módulo digital, rápido, utilizando un módulo lento, el modulo 9219 que retorna una muestra a cada 10 ms, com isso usted no podera hacer la comutacion del tiristor en un tiempo menor que los 8 ms que usted precisa.

 

Para su aplicacion pienso que usted tenga que usar dos loops paralelos, un para la letura de temperatura e otro para el controlo del tiristor.

 

Para que la salida digital opere en la maxima velocidad tu podes poner esta en un timed loop.

 

Espero que esto ayude,
Cordiales Saludos,

Osvaldo Santos
Mensaje 6 de 9
3.847 Vistas

y si adquiero los datos para el cruce por cero con el modulo ni 9205

0 kudos
Mensaje 7 de 9
3.789 Vistas

El modulo 9205 tiene una taza adquisicion multiplexada, con maximun de 250KS/s, pero una otra informacion es muy importante, el modulo no es proprio para lectura de termocuplas, los rangos de lecturas son diferentes del modulo 9219.

 

9205 Specification

 

Jailton

0 kudos
Mensaje 8 de 9
3.765 Vistas

Quisiera conectar el compactRio via red quisiera saber como hacerlo o si hay algun documento que pueda servireme muchas gracias