Discusiones sobre Productos NI

cancelar
Mostrando los resultados de 
Buscar en lugar de 
Quiere decir: 

Al apagar pc la tarjeta DAQ-6008 pone las salidas a alto nivel.

Cuando apago la pc la tarjeta DAQ-6008 me da 5v en todas sus salidas por un tiempo de 1 segundo y cuando se enciende la pc se quedan encendidas hasta que inicie el programa en labview o hasta que inicie el programa de NI MAX. 

Probe con varias tarjetas y todas hacen lo mismo, alguien tiene una solucion?

0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.606 Vistas

Hola Etor sure02.

 

Supongo que es el estado en el que las salidas se encuentran por defecto.

 

Al parecer, según lo que estuve leyendo en la hoja de datos, las I/O digitales pasan a un estado HIGH (1) al momento de iniciar o reiniciar la tarjeta. Probablemente lo que sucede es que después de un tiempo las salidas se corrigen al estado que tu necesitas porque es el momento en el que la configuración dada en MAX se activa.

 

Te comparto un link a la hoja de datos de tu tarjeta, revisa el apartado Digital I/O.

Página 21 > Power-On States

http://www.ni.com/pdf/manuals/371303n.pdf

0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.578 Vistas