Estoy intentando conectar un danfoss MBS 3250 en un modulo NI9208. Alguien sabe como se deberia conectar?
04-17-2014 09:35 AM
Hola Monica
Para el NI-9208, necesitas un panel de conectores, ya que el mismo no permite conexiones directas al modulo. Para conectar ese panel al módulo, necesitas también un cable 37-Pin-D-SUB.
Tienes que ver la hoja de equivalencias entre los pines de tu panel de conectores y los pines del modulo. Los pines de entrada analogica son de AI0 a AI7, pines del 1 al 8. los pines 9 y 10 son COM y del 11 al 18 son de AI8 a AI15.
Tienes que ver tambien la hoja de datos de tu sensor para ver cual cable corresponde a la salida de corriente. Este cable iría conectado a uno de los pines AI. El sensor también debería de tener un pin de tierra, este iría conectado a cualquiera de los pines COM.
Saludos
Fabián Moya
Ingeniería de Aplicaciones
National Instruments