Hallo Herr Wilken,
Der Effekt ist in der Tat bekannt und die Ursache dafür liegt im
Treiber. Intern wird nämlich immer das ganze Port geschrieben, so dass
man - auch wenn nur eine Leitung geschrieben werden soll - den Wert der
leitung an den DAC Block übergeben muss.
Das heisst im Klartext, dass Sie eine 0 oder 1 schreiben müssen, um die
0. Leitung zu steuern, eine 0 oder 2 für die 1. Leitung, eine 0 oder 4
für die 2. Leitung usw.
Die anderen Leitungen des Ports werden dadurch nicht verändert - um die Maskierung kümmert sich der Treiber.
Ingo Schumacher
Systems Engineering Manager CEERNational Instruments Germany